发布于:2012-03-06 10:15:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教各位前辈,在《工业与民用配电设计手册》第四章-短路电流计算,第163页,单相接地故障中,公式4-5 5和 4-56 是怎么推导出来的?是否需要建立零序网络?有没相关的教材可以参考?
这个公式被运用在该手册178页的低压网络短路电流计算示例中。示例中求得各点的单相短路电流的单相短路电流是支路上的短路电流吗?公式:单相短路电流=3E/(Z1+Z2+z0) 所求的单相短路电流貌似要乘以一个系数才是支路上的短路电流吧?而且Z1,Z2,Z0是从故障点看进去的各序(正序,负序,零序)阻抗,不是故障点到电源之间的各元件阻抗和吧?
谢谢大家抽空帮我解答。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳=Ia/3*(3R相+3R保)
=Ia*(R相+R保)
Ia是总电流,Ia1是其中一序,这里写的是正序,R保 相当于变压器中性点经阻抗接地了,3I0,所以,单相算3倍阻抗。手册上面没错,不过就是缺过程。
回复 举报