低层综合楼灭火时间?

发布于:2004-02-21 23:44:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
低层综合楼灭火时间是按低规居住区两小时算,还是按高规三小时算。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • alantam
    alantam 沙发
    15L/s,2小时。
    2004-02-22 13:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • qiqishu
    qiqishu 板凳
    当然按2小时计,低层建筑不应套用高规!
    2004-02-22 11:24:22

    回复 举报
    赞同0