土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 有关于地下室底板荷载的问题

有关于地下室底板荷载的问题

发布于:2012-03-05 22:53:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yihan299
    yihan299 沙发
    知道要算什么,哪些是有利,哪些是不利,
    底板配筋:上层跨中钢筋:活荷载有利不考虑,恒荷载有利按1.0荷载分项系数考虑,水浮力不利选择合适水头,和分项系数,沉降附加应力不利(根据土质选择附加应力大小),人防不利,最终决定跨中钢筋;
    下层跨中钢筋:恒活不利,水有利(保守考虑)沉降附加应力有利不考虑,计算出下层跨中钢筋,支座钢筋也一样;
    2013-07-06 10:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • guohua19891007
    2013-07-04 10:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室顶板上的荷载问题

请教前辈,人防地下室顶板上的荷载怎么加 ,是恒荷载还是活荷载 ,1。5米的深度 造型不规则,而且是人防顶板上面,侧壁需要基础吗?? 听说要架空在顶板上

回帖成功

经验值 +10