土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011年的一道真题求正确答案

2011年的一道真题求正确答案

发布于:2012-03-05 21:56:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某建筑采用土壤源热泵冷热水机组作为空调冷热源。夏季供冷时,空调系统各末端设备的综合冷负荷合计为1000kW,热泵制冷工况下的性能系数为COP=5,空调冷水循环泵的轴功率为50kW,冷水管道系统的冷损失为50kW。问:上述工况条件下热泵向土壤的总释热量Q接近下列何项?
(A)1100KW (B) 1200KW (C)1300KW (D)1320KW

解法一:Q= (1000+50+50)(1+1/5)=1320KW 选(D)

解法二:Q=1000×(1+1/5)+50+50=1300KW 选(C)

请问哪种解法是正确的,答案选择哪一个?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kuailebaobei1985
    大家各抒己见
    2012-04-18 09:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • ouyangshengchun
    肯定是解法一选D嘛,末端负荷,水泵和管道的热损失都需要由主机来提供,即主机的制冷量为以上三项,同时还需要加上主机压缩机的功率。
    2012-04-10 13:30:10

    回复 举报
    赞同0