不过最近我们有个工程只有20个消火栓,2台消防泵,2台稳压泵,用的是由福建省南安市闽泰消防器材有限公司生产的的HA-2击碎式按钮,消火栓按钮和消防泵控制柜直接相连,按钮里也是 220V的电压
2006-10-18 08:12:18
赞同0
-
honghaier168
板凳
不可以的,消火栓起泵按钮的电压必须低于50V,这是安全操作电压