【不解】工厂配电问题,零线电流过大,零对地有20V

发布于:2012-03-05 21:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)
功率:700KW
220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)
出现问题:零线电流过大(300A以上)
零线对地有20V电压
零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。
人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。
请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!

我也考虑了以下方案,
1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)
2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)
3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。

全部回复(83 )

只看楼主 我来说两句
  • tychsh
    tychsh 沙发
    主贴有点感念模糊,单只加热220V。供电是三相的,30根加热棒接三组每组10个供电时候有三相严重不平衡,说明有没工作的组或个别根不工作,内部是星型接法,你的挨个的检查冷电阻和接触器工作组,没问题了在接带电。
    2012-03-13 11:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • lxcmaomao
    lxcmaomao 板凳
    负荷的分配不应该只按照数学的关系进行确定 要根据生产工艺的实际情况进行分配 你设计的时候看起来是分配的均匀 都在150左右 但是每相工作的时候三相不一定平衡吧 应该按照实际生产流程进行重新分配
    2012-03-13 10:55:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。