各位同行大家好:
住宅,层高2.9米。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。
根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。
规范和图籍比较:住宅每层塑料污水立管一个or两个支架?
请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处
谢谢各位同行

11.jpg


22.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。但是说明中有:立管穿楼板处必须加固,按固定支撑处理。