土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】空调回路安漏电保护器后合不上闸是怎么回事?

【分析】空调回路安漏电保护器后合不上闸是怎么回事?

发布于:2012-03-05 17:52:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位的空调插座回路上安装有漏电保护开关,接上壁挂式空调后漏电保护器动作、合不上。接其它用电器均没有问题。将漏电保护开关换成普通2P断路器后正常,请教老师们这种现象是怎么回事?

《民用建筑电气设计规范》10.8.12中规定“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”为什么壁挂式空调器可以不安装漏电保护器呢?装漏电保护器就合不上断路器吗?装漏电保护器不是更安全吗?请老师们详细解答。在网上也查了一下相关资料,有的人说由于变频空调在运行时会产生谐波,会使漏电保护器误动作,是这个原因吗?谢谢。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 凤凰一辉
    凤凰一辉 沙发
    guoguo002 发表于 2012-3-6 14:22 我也没注意过!!变频空调频率是变动的,电流的变化会产生电磁场,在线圈外部产生的电场形成局部的电流,产生微小电流。漏电保护器感应到电流后动作断路器。#个人意见
    2014-05-04 15:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • libq1968
    libq1968 板凳
    普通空调接漏电保护不会误动,只要漏保参数合适,变频空调确实存在高频谐波电流问题,或者不加,或者调高漏保电流等级,
    2012-03-30 16:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】暖通提资屋顶3台380V/300KW如何配电啊?

暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右

回帖成功

经验值 +10