土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教,高规的条文说明7.3.1是什么意思?

请教,高规的条文说明7.3.1是什么意思?

发布于:2012-03-05 16:50:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教,高规的条文说明7.3.1
为确保环状给水管道的水源,规范规定从市政给水管网接至高层建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度,其选择顺序如下:
1.两条市政给水管道,分别由两个水厂供水。
2.两条市政给水管道,在高层建筑的对向两侧,均由一个水厂供水。
3.两条市政给水管道,在高层建筑的同向两侧,均由一个水厂供水。
4.两条市政给水管道,在高层建筑的同向一侧,均由一个水厂供水。
5.一条市政给水管道,允许设两条或两条以上进水管。
6.一条市政给水管道,只允许设一条进水管。

其中第2、3两条的“在高层建筑的对向两侧”“在高层建筑的同向两侧”,这个对向和同向是什么概念?请高手赐教!感谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • finding01
    finding01 沙发
    我也琢磨了两三次 个人理解是 同向和对向是针对水流方向说的 两侧是针对建筑物而言
    2013-02-25 12:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    没弄明白,知道的解答一下
    2012-03-19 22:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多