土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 输水(饮用水)管线穿用加设套管吗
大家好,有一事不明,输水管线(饮用水),管材是球墨铸铁管,穿水渠时候(在渠底穿),用设一个钢筋混凝土的套管么?困扰已久,请大家明示。谢谢了

全部回答(24 )

  • isaiahwu
    要看穿越的是什么等级的水渠,小水渠的话,满足距离渠底的净距可不用套管,水渠很大,如穿越河流之类的,无法做套管。加套管一般是穿越公路、铁路等。穿越市政道路的话,加套管的做法也很少,很多是要求管顶覆土厚度要满足0.7及以上,一般采用1.2米。
    2012-03-14 14:06:14 来自 PC 评论 举报
  • st_chang
    安全起见还是得加钢套管保护。
    2012-03-14 09:11:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10