土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV电缆和VV电缆载流量

YJV电缆和VV电缆载流量

发布于:2012-03-05 14:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家查YJV和VV电缆载流量表。大家看同样敷设环境,同样粗电缆,YJV载流量大些。
以前一至用YJV查它的载流表没事。前几天一个外地审图说我用YJV电缆,应查VV电缆载流量,因为YJV载流量表的工作温度是90度,而VV是70度,90度太高了不行。所以看VV载流量表,这样一来,好多YJV电缆就要放大了。
第一次听说此事!!!听说过此事?那YJV表有什么用!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lxtxm
    lxtxm 沙发
    不知道你们那审图的是何意?YJV工作温度≤90度,是由交联聚乙烯材料特性确定的,符合安全要求
    2012-03-06 10:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • 双鱼座
    双鱼座 板凳
    貌似我也第一次听说这样的问题,。。。
    2012-03-05 17:06:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不是都“实名制”了吗?

怎么咱们论坛还能以“游客”的身份发表评论?

回帖成功

经验值 +10