土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 400KVA变压器,要用多大开关,.跟电容

400KVA变压器,要用多大开关,.跟电容

发布于:2012-03-05 14:07:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
进线柜用DW15,要多大的,.?
电容柜的电容分10组用多大的.?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发
    主开关选用DW15-1000A,整定800A,因DW15开关主有630和1000A之间选择,选用630A就小了一点,供电局验收也不通过,。
    电容选BZMJ0.45-15/3的

    =================

    15*10=150

    正常按变压器的30%算, 400*30%=120, 所以150是不是补多了.....
    2012-03-06 11:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • doubleheart
    doubleheart 板凳
    电容选BZMJ0.45-15/3的

    =================

    15*10=150

    正常按变压器的30%算, 400*30%=120, 所以150是不是补多了.....
    2012-03-06 10:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多