土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电梯问题

电梯问题

发布于:2006-09-26 19:07:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公司装了台旧电梯,结果通电后,热保护调到40A运行10秒钟就跳,曳引机主机是11KW的,我量了下电机,其中一相比其他2相少了2.5欧姆左右....三相电流一相为45A,其他2相为30A左右..请教下是不是曳引机的主机问题!~~~~~~~~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    不应该呀,45A也不应该跳的这么快,才1.1倍嘛。
    三相电流不平衡,是不是其它负载的原因?如果只是曳引机不平衡,一定是它出问题了,三相设备电流应该是平衡的
    2006-10-24 12:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • oldhaidao
    oldhaidao 板凳
    这是三相电流不平衡的问题,只有曳引机的主机的电流才会那么大!
    2006-10-23 22:05:23

    回复 举报
    赞同0