土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层中的消防水箱怎么样设置

一类高层中的消防水箱怎么样设置

发布于:2004-02-20 17:19:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一类高层中,消火栓系统和喷淋系统的消防水箱是不是可以合用?高规中只规定了消火栓系统不小于18立米,没有具体规定喷淋系统的消防水箱容积。我在这个项目中直接把18立米的消防水箱连接在了两个系统上(压力都满足),是不是可以?

急!!!!!!请教!!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • alantam
    alantam 沙发
    18方可以,我们这里的市消防局认可。
    2004-02-20 22:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • xuliuda
    xuliuda 板凳
    并不是发生火灾时 全部都要用得
    只是某几个 作用 而且都是为消防水泵开启之前做准备得 一般为10min
    2004-02-20 21:12:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防喷淋管道造材

各位大师:请教一下消防喷淋管道管径大于DN100采用镀锌无缝钢管,依据出自那里?管道造材是以工业金属管道设计规范为依据吗

回帖成功

经验值 +10