土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下商业 防排烟 问题 请教!

地下商业 防排烟 问题 请教!

发布于:2012-03-05 11:23:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手头上的一个工程,地下商业的防排烟系统设计
地下商业共一个防火分区,划分为3个防烟分区,最大的防烟分区面积为386平方。
设有一个排烟机房和一个送风机房,管道走向如图所示,请问这样布置可以吗?存在那些问题 ?

未命名.jpg

未命名.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 沙发
    谢谢指教,那我图中的补风管道,沿墙边走一趟 应该就没有这么多弯了
    2012-03-07 15:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    排烟和补风的设计都是按防火分区来设计的,一个防火分区可能有几个防烟分区,那么防烟分区排烟怎么布置,相对应补风也应该怎样同样布置,这样是一般的。你的图纸我认为属于同一空间,没有分割,不需要每个防烟分区都设补风。如果距离远的话,最好是每个分区都考虑到
    2012-03-05 21:01:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多