土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于检修配电箱/柜的配置问题

关于检修配电箱/柜的配置问题

发布于:2012-03-05 11:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位要做检修电源整改 现在有几个问题想咨询下
1、每个配电箱/柜只有总开关带漏电保护 后来领导让每支路也都加上,这样有必要么?
2、插座是不是都要带脱扣器和漏电保护器
3、NS400H-MA/3P、NC100H-D/3P、C65H-D/3P、C65H-D/1P配什么脱扣器和漏电保护器
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    按JGJ46-2005要求,进出都要带漏电。
    2012-03-05 14:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • blade_longqc
    blade_longqc 板凳
    1.分支加了,故障范围会缩小,投资增大点而已,装不装看你钱多不多。
    2.带上安全。
    3.对额定电流不超过20A的,配不超过30mA的漏保
    2012-03-05 12:07:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】谁有IEC、NEC、IPS防爆等级规范的最新中文全文翻译

谁有IEC、NEC、IPS 防爆等级 规范的 最新中文全文翻译 及英文原文!!要是能有IEC、NEC、IPS关于防爆等级的对比区别就更好了!无比感谢

回帖成功

经验值 +10