阅读下一篇
建议《基础设计规范》增加的说明或条文说明建议《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.1-5附图8.2.2(a)修改成《混凝土结构施工钢筋排布规则与改造详图》09G901-3第4-4之附图,并在说明或条文说明中增加:外侧边筋应通长;不能用于较大柱距的双柱基础。[/size][ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-5 10:11 编辑 ]
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xuzhen19890518
沙发
恩 我现在是按250算的 江西那边哪有这么规范 还是感谢兄弟你 有地勘报告我还会跑这来问么
2012-03-05 16:49:05
赞同0
-
无间道
板凳
你设计的150KPa是根据什么确定的?按照这个数据,应该是粘性土之的承载力吧?强风化岩的承载力,要看其风化程度,但总体上讲要比你原设计的估算值要高许多。在没有正式的地质报告的情况下,可以委托迪坎部门做个现场初探,给个具体的意见,最好是个正式报告。既有明确的依据,又可以以后归档有手续。
2012-03-05 16:14:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报