人防负荷和非人防消防负荷计算

发布于:2012-03-05 06:28:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个高层项目。人防负荷为50KW(不含消防泵房),非人防消防负荷为350KW(含消防泵房)。二者共用消防泵房、发电机房。请问应急发电机如何选择容量。是仅考虑350还是400。人防为人防设计院负责,非人防为我院负责。
  • ceedilu
    ceedilu 沙发
    人防中不考虑消防泵,但若二者共用发电机房,则发电机房必须设置于人防内(好像应该是人防设计院设计了),否则就应该人防另设移动式柴发,除非附近有可接入的战时电源。
    2012-03-05 12:21:05

    回复 举报