土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室设备层的层高

手术室设备层的层高

发布于:2006-09-26 14:40:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教各位高手,手术室专用设备技术层的梁底净高一般多少?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • feitu_1982
    feitu_1982 沙发
    设备层2.2m,主要是看的风管的走向和手术室的位置。如果风管全都水平出风的话,那样2.2m的设备层就够了!反过来说,风管需要上出风的话,那2.2m的设备层够不够高就说不准了。
    2006-10-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • feitu_1982
    feitu_1982 板凳
    一般设备层2.2m是不够了,但要看设备层在什么位置。现在我手上就有这样的一个案子,正在施工中,2.2m设备层层高,大梁高度0.7m,还没有做地平的!施工有困难,前期和设备厂家要协调的!做非标的机组,且机组全都是放在梁下的。要知道设备的净好高都在850mm之上的!!
    要知道,这样的设备层都以后的检修是很不利的!
    2006-10-07 14:28:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

质疑洁净手术室效果与标准

质疑洁净手术室效果与标准1、目前手术室的净化设计基本思路是个1合1字形。洁净手术室的洁净气流形态是个人字形,一是无影灯的灯盘,口是手术台,1 1是两侧站立的医生,明显看出的问题是洁净气流不能顺畅到达手术台上的手术部位,无影灯下的气流又要受两侧站立的几个外科医生散发出含菌气流的干扰成为软、乱、脏气流,使洁净技术对防止细菌感染手术创伤面的作用有些如隔靴挠痒,使洁净手术室的效果大打折扣。2、建设洁净手术室的根本目的

回帖成功

经验值 +10