土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头需由吊顶型改成直立型吗?
一装修工程,原设计为大开间办公室,已安装自动喷淋系统,现改建成大间健身中心,无隔墙分隔,喷淋系统保持不变可行吗?原有吊顶取消了,现不打算吊顶,喷头距天花板高度有0.6m,能满足规范吗?喷头需要改成直立型,安装高度提高吗?

全部回答(8 )

  • y100888


    同意
    2007-03-21 11:12:21 来自 PC 评论 举报
  • shenwei407
    2楼,纠正你一个错误
    除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    不是10-15cm。
    2007-03-21 09:41:21 来自 PC 评论 举报