土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选型

断路器的选型

发布于:2012-03-04 20:38:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
哪位能讲讲低压断路器固定式、插入式、抽屉式适用柜型,多谢了。
  • 讹诈未来
    讹诈未来 沙发
    固定式一般适用所有低压柜,不过要配隔离开关。(除了有些特殊柜型)插入式一般用在固定分隔的MNS,GCS.GCK.8PT(西门子元件)等。抽出式就是不用隔离开关了。
    2012-03-04 22:06:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助低压进线柜,母联柜框架断路器问题

求助,请问:低压柜上方变压器400V出来,为什么进线框架断路器额定690V的呢?其他大多是400V的。

回帖成功