土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾

【分析】32层纯民用建筑,强电井内8-17层发生火灾

发布于:2012-03-04 17:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑概况:一梯两户,地下一层,地上32层纯民用建筑。
总专配电房干线至一级配电箱,再经强电井到二级配电箱,现在该栋强电井内8-17层发生火灾,从15::00左右发现火灾到15:40火灾熄灭,大约40分钟,火灾损失严重,强电桥架内的电缆烧得只剩铜丝,电缆的绝缘层全部烧完,7层以下及18层以上的电缆基本完好。
强电井内情况:1、至电梯机房的消防、普通电梯两台梯,电缆共四条,一用一备NH-3*25+2*16;
2、至天面的夜景灯光照明电缆ZR-5*16一条;
3、天面风机电缆:NH-5*6两条,一用一备;
4、公共应急照明电缆NH-5*16两条,一用一备;应急照明配电箱每六层设一个,分别为2,8,14,20等,支线电缆与干线电缆连接采用绝缘穿刺方式连接,发生火灾的楼层8和14层有应急照明配电箱。
5、供户内配电箱的主干电缆2条并接,YJV-4*240+1*120,在2、18楼接驳母线槽,火灾楼层有一条母线槽及两条电缆,电表箱每3层一个。
1、短路造成的可能性较大,但应该是那个回路?是不是有绝缘穿刺那路?
2、什么短路,是接地故障还是相间短路?
3、短路点应该在哪个楼层?会是8楼吗?若是,为什么烧得那么快,并且7层基本没事,阻燃、耐火的电缆质量 是否有问题?
4、若发生短路为什么不跳闸,开关有问题还是设计有问题,还是短路电流过小?
5、若短路电流过小不能跳闸,能引发火灾吗?
6、若是绝缘穿刺线夹接触不良,局部过热能不能引起火灾?
请大家帮忙分析火灾原因。

全部回复(76 )

只看楼主 我来说两句
  • szsz458264761
    szsz458264761 沙发
    我认为不是穿刺问题,比如单条电缆穿刺不到位 ,也不会着火,穿刺都有耐火功能,因为没有太大的负载,完全可以耐火,穿刺不到位,也不会短路,因为单条电缆(比如A 相于A)不可能短路,只有A相于B相。B于C 的电缆碰在一起才会短路,我个人认为短路可能性大,短路会发生强大的火花,火花大于电缆的耐火,所以电缆着火,但是负载不是很大 ,不可能会着火,装修期间 ,可能还有其他原因。。。。。人为,外在的装修等等。。。。
    2013-09-13 13:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • szsz458264761
    szsz458264761 板凳
    你好 我这里和你这里同样的问题 最后是什么原因吗 分享下
    2013-09-13 13:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

明控制线和插座线能共用一根PVC管吗

图纸设计地下储藏室照明和插座共用一个回路,照明控制线和插座线能共用一根PVC管可行吗

回帖成功

经验值 +10