发布于:2012-03-03 22:33:03
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
求救各位大侠!小的最近做了两个3连跨的厂房,每跨22m,柱距7.2m,横载按0.3,活载0.5,我按铰接计算的,算出的截面是400~800x250x8x10,挠度达到1/192,心中有些惶恐,不知妥否。又观一期一个高手所出图纸,18m跨度,条件相同,他做的
截面是300~400x200x6x8,让我冒汗,让我不敢出图,于是在此请教各位前辈高人几个问题:
1、一般该类结构,混凝土柱与钢梁是否铰接处理。
2、钢梁是否分段
3、钢梁的挠度是否可按1/180控制(屋面坡度1/12)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳再说,难道你们公司,就你一个把设计 校对 审核都干了?
回复 举报