1230页这里,这里说到中庭集中排烟,那走廊设挡烟垂壁,中庭和走廊就不在同一个防烟分区了,可以只在中庭设排烟口吗?那么走廊不是没有排烟口了?一般走廊和中庭就算同意防火分区,也不会同一防烟分区吧?
第二张图,就刚刚那张图下面点,左边那张13.6-1(a)采用集中排烟,我不明白为什么走道还要设挡烟垂壁,走道都没有排烟设施了,设挡烟垂壁有什么意义?
下面是建规的条文说明:
9.4,2 1 防烟分区对于一个建筑面积较大空间的机械排烟是需要的。火灾中产生的烟气在遇到顶棚后将形成顶棚射流向周围扩散,没有防烟分区将导致烟气的横向迅速扩散,甚至引燃其他部位;如果烟气温度不是很高,则其在横向扩散过程中将马冷空气混合而变得较冷较薄并下降,从而降低排烟效果。设置防烟分区可使烟气比较集中、温度较高,烟层增厚,并形成一定压力差,有利于提高排烟效果。
[
本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-3 21:03 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句双手双脚赞同!
图a本身就是自身矛盾的。
回复 举报
回复 举报