土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机烧了

压缩机烧了

发布于:2012-03-03 17:04:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一台汉中的螺杆机烧了三次,第一次是由于缺相,第二次缠完线圈修好,又烧了,当时调试的时候电流急剧增大,无奈直接按下急停按钮,第三次系统连报警都没有,直接跳闸了,今天直接郁闷死了,怎么回事啊???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyjin1986
    xyjin1986 沙发
    烧电机你要看是什么原因,光是修电机可能不行的
    2012-04-05 21:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    维修的压缩机定子线圈由于绕制的工艺的原因不能正确的达到使用的寿命,所以还是请楼主采用直接更换原装定子线包的方法修复烧毁的压缩机,同时要采取一定的措施保证系统的干净,保持系统的干净这个最重要了,首要的是保证冷冻机油的更换彻底,其次是保证系统的清洗干净,尤其是碳颗粒的存在是压缩机定子线圈的最大敌人。压缩机电机定子损坏的原因一般有以下几种:
    第一,由于外部供电原因,瞬间的缺相;
    第二,压缩机的连接电源线故障;
    第三,维修后系统处理得不够彻底;
    第四,压缩机供电原件的故障;
    大致上以上几种原因可以涵盖,不过确切的原因还是需要自己耐心的查找。

    如果需要定子线圈可以联系我 QQ869012457 15930051662
    2012-04-05 20:55:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 652 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷Q群

开利制冷QQ群117977930,

回帖成功

经验值 +10