土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自来水厂的水泵多大才用高压电机?

自来水厂的水泵多大才用高压电机?

发布于:2006-09-26 10:02:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,以前没做过,特请教,请说明理由,谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yoger
    yoger 沙发
    “400kw以上电机宜用高压是指10kv电机,因为自来水厂一般是10kv进户。
    有经济技术方案比较:3kv电机,100kw以上宜用高压;6kv电机,200kw以上宜用高压。
    详见《电力电气工程设计手册》。”
    谢谢
    2006-10-18 16:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • pring
    pring 板凳
    “二楼补充一点:400kw以上电机宜用高压是指10kv电机,因为自来水厂一般是10kv进户。
    有经济技术方案比较:3kv电机,100kw以上宜用高压;6kv电机,200kw以上宜用高压。
    详见《电力电气工程设计手册》。”

    ------这个补充比较详细。
    我现在正在搞一个恒压供水系统,由于不能间断供水,采用双电源双系统互备。
    自己觉得比一般的恒压系统要复杂一些,到时候出完方案和草图请大家点评,
    特别邀请NLB上校指导。
    2006-10-12 10:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!

各位兄弟,我是学暖通的,现在要计算一些电缆线,配电箱什么的,大家能上传一些简单使用的"资料和软件"吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10