土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 专业案例考试探讨----

专业案例考试探讨----

发布于:2006-09-26 09:40:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
24日下午, 关于110KV变电所的题:二台主变压器,出线6回,
1.问采用何种主接线,答,依GB50059-92第3.2.3条,选双毋线,
2.断路器的耐压为多少,请问此题的依据?我也选择126kV , 但太紧张,找不到答案了。

3,验算导体和电器动,热稳定及电器开断电流,应桉哪种情况选 A最大运行方式并联变压器短路电流,B双母线并联最大运行方式短路电流,C单母线短路电流,D双毋线短路电流,,侬GB50060-92第4.0.4条.
此题要想回答就应该知道什么情况短路电流最大/请给出规范或手册的出处。

谢谢了

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    此题出版的太有问题
    2006-10-03 15:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • liumaria
    liumaria 板凳
    感谢各位同行,经过讨论,看来原以为很正确的第一问,应该错了,往深了理解,应该是两台主变,六回35KV出线,估计是出题人在此处作的陷阱,我经过思考,认为单母线分段、单母线、 扩大桥型接线是正确的。
    双目线并列运行,短路电流最大。
    2006-09-28 09:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 740 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问那个焓湿表在哪了?多谢指点

请问那个焓湿表在哪了?多谢指点。我看见过了,但是却找不到了,郁闷啊!

回帖成功

经验值 +10