土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ VRV系统如无集中送新风,如何考虑新风负荷?
我想请教大家:VRV空调系统中,有些小房间如客房,办公室等如果要求不高,没有送新风,新风靠渗透或者开窗解决,计算负荷的时候如何考虑新风负荷?新风量如何确定?谢谢!

全部回答(4 )

  • niyiweinishishui
    我知道美国的算法是有建筑负荷计算手册,其中包括各种建筑结构和材料的渗透系数,利用这个系数再考虑面积大小计算这部分负荷。
    2006-09-27 13:55:27 来自 PC 评论 举报
  • wx88wx
    谢谢大家!目前我大概按人数确定,每人15m3/h左右,这部分负荷很大,所以不敢把室内机选小了。要是有个比较科学的确定方法就好了。
    2006-09-27 09:58:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10