土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么图纸上设计的倒流防止器到施工时就不装了?
最近常跑工程时发现,给排水施工图上设计的倒流防止器,到施工时都只用一般的止回阀替代了?有的根本就什么都不装.


全部回答(15 )

  • xiaofengwork
    的确,小地方很少见这种东西,我也没见过,不过没有倒流防止器止回阀还是要上的,不然发现了,指出来,整改
    2006-10-13 21:18:13 来自 PC 评论 举报
  • gpechj02
    是因为那个东东一般在地上,很难看,如果没记错,图集上还要做明沟排水,施工不是难度很大吗?造价也上去了。发明这些东东的设计人员是否更上一层楼,再创新一点。
    2006-10-13 20:27:13 来自 PC 评论 举报