土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:

求助:

发布于:2012-03-02 22:18:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
希望能有朋友帮个忙啊。。。。

四层框架,南北长7米多,东西16米多。。

算完后,除了位移比有一点问题,其他都满足要求。。

X向 层间最大位移角 1858
Y向 层间最大位移角 1579

位移比:X 1.03 Y1.23

尽管也能满足“不宜超过1.2“,但是这一定说明结构布置还不算好。。。


我已经试着增大梁高度和增大柱子截面。。。但是效果不好啊。。几乎没变。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 河南结构小生
    楼主可以试试缩小截面。位移比是结构布置的问题,是相对的,除了一味加大结构薄弱位置刚度也可以同时缩小较钢部分刚度。
    2012-03-24 00:16:24

    回复 举报
    赞同0
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    版主帮忙啊。。。。。很急 啊
    2012-03-03 11:23:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。