土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手,这个需要多少电负荷!

请教高手,这个需要多少电负荷!

发布于:2006-09-25 23:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问这个需要多少电负荷
住宅户数:264户
商场面积:6400平米
车库:5900平米
电梯:8台
架空层:1450平米

请高手指教指教,很是感谢!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    若再加上其他一些公共用电设备,至少在1500KW以上,功率因数补偿到0.9,则所需装机容量为1700KVA,用两台1000KVA变压器就可以。变压器负载率85%,正合适。
    2006-10-25 15:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    更正,根据用电指标计算的部分不能再乘以需要系数,所以实际容量应该为
    264x6x0.4+6400x0.08+5900x0.015+40x0.2=1250(kW)
    实在是抱歉,结果差了不少,若带来不便请谅解。
    2006-10-25 15:25:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问3相总表的度数=3个单相表的数之和吗?

有一间铺位是3相总表,现把铺位分租,在总表后接了4块单相表,现在4块表的度数加起来比总表少了快1000度,排除了偷电的可能,请问除了表不准外还有没其他的可能,请各位大师指教啊,急哦

回帖成功

经验值 +10