有一间铺位是3相总表,现把铺位分租,在总表后接了4块单相表,现在4块表的度数加起来比总表少了快1000度,排除了偷电的可能,请问除了表不准外还有没其他的可能,请各位大师指教啊,急哦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zzhspeed
沙发
若再加上其他一些公共用电设备,至少在1500KW以上,功率因数补偿到0.9,则所需装机容量为1700KVA,用两台1000KVA变压器就可以。变压器负载率85%,正合适。
2006-10-25 15:35:25
赞同0
-
zzhspeed
板凳
更正,根据用电指标计算的部分不能再乘以需要系数,所以实际容量应该为
2006-10-25 15:25:25
赞同0
加载更多回复 举报
264x6x0.4+6400x0.08+5900x0.015+40x0.2=1250(kW)
实在是抱歉,结果差了不少,若带来不便请谅解。
回复 举报