给排水工程
\
建筑消防给水
\
通透性吊顶的商场,每个喷头流量是否也要乘1.3系数?
通透性吊顶的商场,每个喷头流量是否也要乘1.3系数?
装有网格通透性吊顶的商场,系统的喷水强度按5.0.1条规定值的1.3倍确定,可在水力计算第9.1.3式中,每个喷头流量是否也要乘1.3?希望能得到各位同仁的帮助。
发布于
2004-02-19 16:02:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yjh0001758
第9.1.3式中,每个喷头流量是根据其特性系数及所在位置压力确定的,与1.3无关。