土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 通透性吊顶的商场,每个喷头流量是否也要乘1.3系数?
装有网格通透性吊顶的商场,系统的喷水强度按5.0.1条规定值的1.3倍确定,可在水力计算第9.1.3式中,每个喷头流量是否也要乘1.3?希望能得到各位同仁的帮助。

全部回答(1 )

  • yjh0001758
    第9.1.3式中,每个喷头流量是根据其特性系数及所在位置压力确定的,与1.3无关。
    2004-02-19 16:55:19 来自 PC 评论 举报