我厂电力系统是6KV系统,装有消弧线圈。最近我们一台投用不久的进线柜在一台大型电动机起动时发生过电压击穿。定购此开柜时为可靠起见,绝缘水平是按额定电压10KV要求,工频耐压水平达到42KV/一分钟。系统当时肯定发生了操作过电压,但为何过电压的倍数为何如此高?哪位大师遇过此类事情?如何防止?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    现在的真空开关都配有浪涌吸收装置,但我厂也曾经出现由于操作过电压将浪涌吸收器烧掉的现象,并且不止一次。后来换了新的到现在就没再发生了。跟过电压保护装置的制造质量也有关系。毕竟真空开关灭弧太快,产生的过电压可不小的。
    2006-12-21 22:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    真空开关一般只在开断中小型电动机和空载变压器时才有截流过电压,截流过电压的数值不足以击穿100MM以上的空气间隙,我们使用空气空关已十年以上的历史,采用两台40MVA或一台40MVA变压器和一台25MW的发电机并列起动这台10.2MW的同步机也有十年的历史了.这次真是莫名其妙!
    2006-09-30 23:25:30