请教上下两层防火分区之间可以是非封闭楼梯间吗?
请教上下两层防火分区之间可以是非封闭楼梯间吗?
作了一个四层教学楼,每层2400M2,开敞的楼梯间,审图的说必须用封闭楼梯间,我们总工说两层防火分区可以用普通楼梯间,我觉得也是,火哪窜的上去,单面走廊,也没什么烟囱效应,但是有没有什么权威一点的解释呀?
发布于
2006-09-25 20:42:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
0积雪草0
建规:5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时(即一、二级2500平米),应划分防火分区。
我觉得敞开楼梯和开敞楼梯间是一回事。
所以我理解当上下层叠加面积超过2500时,应该设为封闭楼梯间,或者按面积控制数,在需要的楼层上加设甲级防火门,比如层4层教学楼,每层面积1200平米时,或者将楼梯间设为封闭楼梯间,每层为一个防火分区,或者在三层楼梯间处加设一道甲级防火门(乙级可否?因为封闭楼梯间设双向弹簧门,严格意义上不算不同防火分区),将1、2层分为一个防火分区,3、4层分为一个防火分区。
至于建规说的可以不封闭的情况,我觉得应该是指面积规模较小,几层加也不超过2500的情况。
我正在做教学楼,正在研究这事儿呢,希望得到更好的答案,还真想打电话请教一下编规范的专家们。
2009-03-10 23:39:10
来自 PC
评论
举报
final_speed
不用封闭。不用考虑什么面积。5层以下封闭了干吗。。。浪费。。。
2007-08-31 11:38:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mj8099
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
38
粉丝
1
+ 关注
私信
公共建筑设计
返回版块
51.17 万条内容 · 447 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
-
0积雪草0
加载更多我觉得敞开楼梯和开敞楼梯间是一回事。
