土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:化学锚栓的应用

请教:化学锚栓的应用

发布于:2012-03-02 15:08:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《混凝土结构后锚固技术规程》规定群锚在抗剪计算时,当锚栓与混凝土基材的边缘距离C≤10hef(锚栓有效锚固深度)时,只有部分锚栓承受剪切荷载。比如,现要在一800mm高的混凝土梁上用2列4行共8颗化学锚栓固定一锚板,植入深度为170mm,如果按规范最下一颗锚栓至混凝土梁的边缘距离C≥10hef才能所有锚栓参与抗剪计算时,最下一颗锚栓至梁边要1700mm才行,根本是没有可能!但是当C≤10hef时,究竟有几颗锚栓参与抗剪呢,规范没有详细规定。应怎样计算?哪位前辈可以解释一下?!
  • lsword
    lsword 沙发
    化学锚栓不适用于这本规范的。条文说明有明确的说明。
    规范说的是化学植筋。
    2012-03-02 17:28:02