土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 疏散照明的问题

疏散照明的问题

发布于:2006-09-25 19:55:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大虾们,有谁知道有关疏散照明方面的规范或规定?

特别是在35kV变电所(15x27m)等场所应该如何设计?

请赐教~
  • cmf1981
    cmf1981 沙发
    建筑设计防火规范上有,另外火灾自动报警规范上的应急灯那一块说明中也有补充,像发电机房、泵房、配电房、风机房等房间的应急照明照度要求不低于正常照明照度,所以里面的灯具选自带蓄电池的就可以解决问题了
    2006-09-27 19:45:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。