土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 感谢+5分,继续谈LNG

感谢+5分,继续谈LNG

发布于:2006-09-25 19:47:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
7. 故障处理
防患以未然,发现异常现象或故障及时处理,消除隐患。
7.1 储罐压力过高
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 储罐压力表失灵 更换压力表
2 储罐充装时槽车增压太高 槽车及时泄压
3 储罐自增压器入口阀门关闭不严 将阀门关闭严实
4 储罐保冷性能下降 与储罐制造厂家联系
7.2 罐体出现冒汗结霜现象
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 储罐真空度受到破坏 与储罐制造厂家联系
2 储罐绝热性能的故障 与储罐制造厂家联系
7.3 安全阀起跳
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 LNG储罐安全阀起跳 及时手动放空、加速泄压,分析储罐超压原因,并及时处理
2 管路安全阀起跳 及时打开管线上下游阀门、平衡压力
△注意:问题处理完毕,建议从新调校安全阀,关闭安全阀根据阀,拆下安全阀,送安全阀至责能部门校验,校验合格后将安全阀装上,打开安全阀根部阀。
7.4 低温部位法兰发生泄漏处理
将泄漏的法兰进行紧固,若紧不住则关闭该泄漏法兰的上下游阀门,泄压且温度升至常温后更换垫片,重新紧固后试压,直到不泄漏为止。
7.5 低温阀门泄漏处理
低温阀门内漏是阀门密封面损坏,由于低温阀门是软密封结构,可以先用扳手加力紧,若仍泄漏则需更换四氟密封垫片。若仍是泄漏则可能是阀座损坏,需更换阀门。
低温阀门外漏分阀体法兰泄漏和阀杆填料泄漏两种,一般采用紧固的方法处理或者更换填料。
7.6 气动阀门打不开
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 气动阀门打不开 检查氮气压力是否低于0.4MPa
压力不足需调整压力
更换氮气钢瓶


  • fanbin1688
    fanbin1688 沙发
    支持顶一下
    2006-09-25 22:23:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 635 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析氨机与氟机

论文简介: 一、两种制冷剂形式系统比较二、结论三、原因分析四、解决之道五、关于氟里昂 附件名:20069251159184409323.doc 文件大小:42K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10