工程实例:地下室消防自动报警及联动控制系统每个回路能带600个点位吗?

发布于:2012-03-02 13:48:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
各位同行大家好!
我在做一个地下车库项目,项目中消防自动报警及联动控制系统共有1800个点位(温杆、烟感、风机、手报等全部一起)。
设计中系统图上共分三个回路设置三个消防接线箱,也就是说一个回路有将近600个点位。
请教各位同行,如果用海湾或者北大青鸟的产品,能满足这个功能吗?
谢谢大家

1111.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • sunny521000
    sunny521000 沙发
    现在的消防弱电设计院都理解的不深,图纸都是套来套去,他们都不明白相关逻辑关系和接线方式
    2016-05-25 15:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    一回路不超过200个,设计院不懂,你们作为专业单位应该深化图纸
    2015-01-08 22:26:08

    回复 举报
    赞同0