土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 喷淋主泵怎么启动?

喷淋主泵怎么启动?

发布于:2006-09-25 17:01:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个8层的办公楼,做了喷淋,未做火灾报警系统
屋顶有一个喷淋稳压泵通过压力启动,启动后只有10分钟的用水量

那怎么自动启动喷淋主泵?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    稳压泵当系统达到设计压力时,应自动停止运行。

    火灾时,,相关区域、楼层水流指示器出发报警信号,湿式报警阀应及时动作,


    水力警铃同时发出报警信号,压力开关应接通电路报警,并启动消防水泵。
    2006-09-26 14:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大胡子
    大胡子 板凳
    通过报警阀上的压力开关直接启动喷淋主泵。
    2006-09-25 17:17:25

    回复 举报
    赞同0