梁上部钢筋配7根一样的钢筋,梁尺寸足够的情况下 是按照5/2放 还是4/3放;尽量详细的给说明下原因(四肢箍)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zyc1380025
    zyc1380025 沙发
    从设计角度:5/2和4/3的承载能力是不一样的,不是说钢筋数一样就可以了,所以设计会明确要求排法;
    从施工角度:4/3的3中间一根实际施工的时候对4肢箍并不会真放在梁中间,都是靠近一根箍筋就绑扎了。这个只需要满足钢筋间距就可以了,不用象图纸上那样真要在中间
    2012-03-03 16:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • kongafanwei
    kongafanwei 板凳

    单从设计来讲,同意你的观点!
    2012-03-02 14:58:02

    回复 举报
    赞同0