请问喷淋信号阀的问题
一个喷淋系统安装在有多个不同层的防火分区时,是每个防火分区的喷淋系统的水流指示器前都加一个信号阀吗?谢谢赐教
发布于
2004-02-18 22:24:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liangfp
如果每层有两个以上水流指示器的话,加一个不行,必须每一个水流指示器必须配一个信号阀
2004-02-19 11:19:19
来自 PC
评论
举报
liangfp
每一个水流指示器必须配一个信号阀