论文简介:

为研究HFC非共沸混合制冷剂R404A(R125PR143aPR134a,44P52P4wt%)替代R22的可行性和适用性,将原为R22设计的YCLG16开启式螺杆乙二醇机组稍加改动,充入R404A制冷剂,在不同工况下进行性能试验"试验结果表明,与R22螺杆乙二醇机组相比,R404A的工作压力!制冷量!消耗功率分别增加20%!2%~6%和12%~15%,排气温度和COP则分别下降8%~19%和10%。



附件名:20069251159169089652.zip

文件大小:475K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

R123水平强化单管外池沸腾换热实验研究

论文简介: 对替代下质R123在光管、机加下多孔表面强化管水平巾一管外池沸腾换热进行了实验研究在沸腾温度分别为5C,8℃和10℃时,光管外沸腾换热系数的实验数值较Cooper公式的预测伯最人偏低10%同时得到了强化管外沸腾换热系数随热流密度、沸腾压力的变化规律以及强化管的强化效果强化管的强化倍率在4.56-4.18之间对R11也进行了}司样实验少讨巴一者沸腾换热特性进行比较强化管外R123比R11沸腾换热系数要低8%左右。