土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 前辈支招!!!总图里消防、喷淋管的计算

前辈支招!!!总图里消防、喷淋管的计算

发布于:2004-02-18 16:14:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一工业园区,9公顷,含厂房及宿舍楼。
园区里有一加压泵房,请问进出水管是否考虑为由道路给水管供水,
经泵房加压后供消防管网、喷淋管网使用?如何确定园区消防管网、喷淋管网的流量?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qja989
    qja989 沙发
    工业园区9公顷,面积有的大。确定园区室外消防给水系统、喷淋系统的流量。首先要确定同一时间的火灾次数,本项目按一次确定,室外消火栓用水量应按组团布置的消防需水量较大的相邻的两座建筑来计算。如没有组团建筑则按消防需水量最大的建筑来计算。自动喷水灭火系统的用水量:按相应危险等级所要求的喷水强度、作用面积、喷头工作压力来计算确定。加压泵房进水管接道路给水管是不太现实的,主要是不能保证消防设计流量,应另外设置消防水池为妥。
    2004-02-19 08:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • 99041059
    99041059 板凳
    单独喷淋管网???
    2004-02-19 08:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑内柴油发电机房设水喷雾

1.发电机房设水喷雾系统,是用于灭电气火灾还是闪点在60度以上的液体火灾的?2.喷头一般选K系数是多大的?3.发电机房用的水雾喷头是离心式的还是撞击式的?发电机外形尺寸是4.3*2.2*2那不是两个喷头就够了?!

回帖成功

经验值 +10