土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 地基基础桩土共同作用的建筑抗滑和整体稳定如何计算

地基基础桩土共同作用的建筑抗滑和整体稳定如何计算

发布于:2012-03-01 16:51:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在沿海一带,地基基本上都是淤泥之类软土,竖向承载力差,常常需要对基础进行处理,一般都是桩基础。
向我们做的堤防、水闸的水平抗滑稳定一般都是靠自重来维持水平抗滑稳定。
但采用桩基础后,自重大部分传递到桩基上,作用在地基上的自重少,摩擦力也少了,而且一般桩基能承受的水平力也是较小的,往往在计算水平抗滑时的安全系数小于规范要求的值,为了使计算的安全系数满足规范要求,桩基往往需要配很多钢筋,但提高水平力不明显,造成桩基很大的投资。
我想问问大家在设计时对桩土共同作用一般是怎么考虑的?
是考虑竖向力全部由桩基承担由此再设计桩基,或者是先考虑地基能承受多少,剩余的再由桩基承担?
还是桩土各自按一定比例承担竖向力来设计桩基,那么比例又是多少?
水平抗力是否也是这样计算?全部或部分承担

另外设桩基的地基整体抗滑稳定计算大家又是怎么考虑的,桩基范围内作为复合地基,仅提高桩基之间土体的强度,换算出复合地基的强度再做稳定计算,但这样往往算的稳定系数较小,但实际建筑稳定是安全的,也不知道是不是地质参数给的太小,还是其他原因。

本人能力有限,建筑桩基规范上有些东西可能看不明白,另外看的书也较少,在此请教大家了。
大家有什么好的方法或是资料,请在帖子里留下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • a229873584
    a229873584 沙发
    一本很老的书水闸设计上有讲到,你去看下
    2012-03-04 13:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • ddzy0829
    ddzy0829 板凳
    不清楚你的桩基类型,其实我们设计的时候也是考虑荷载荷载全部由桩基来承担,竖向承载力、水平向抗滑作用全部由桩基承担,但正确的做法应该是按照天然地基和刚性桩复合形成的复合地基,作为等效地基,如果还有摩擦性桩,可以将等效的地基在和摩擦性桩(如搅拌桩)复合形成复合地基来计算承载力。桩土各承担的荷载比例,好像桩基规范里有提到,你再仔细看看,我一时也忘记了在哪里看到过。。。。淤泥地基设计,桩基确实很浪费,投资非常大,但淤泥地基设计的建筑物有很多不可预见的因素,所以设计时应该考虑的非常充分,留够足够的安全储备,起码3~5倍的安全系数。。。
    2012-03-02 19:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电站地下厂房设计导则(中水顾问企业规范)

本帖最后由 redstarhx 于 2013-6-5 08:30 编辑 根据中国水电工程顾问集团公司《关于2005 年度中国水电工程顾问集团公司科技项目的通知》(水电顾科[2005]0009 号文)的安排,由中国水电顾问集团成都勘测设计研究院首次组织编制《水电工程地下厂房设计标准》(后经审查同意改为《水电站地下厂房设计导则》,以下简称〈导则〉)。建国六十年来,我国水电工程建设快速发展,特别是近二十年,一批1000MW、10000