土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教关于pkpm门式钢架设计的内力问题 求达人解疑
请问在pkpm门式钢架二维设计中结构计算得出的轴力包络图的正负号规定是什么 按道理是拉正压负 但我觉得包络图中内力很乱,同一节点左边为正 右边为负 这是什么情况,按道理同一个节点上的力不然都是拉力 不然都是压力的,还有柱底的轴力如果没有吊车 会出现负值吗??

全部回答(5 )

  • wx_1710147277070

    正负的规定是矩阵位移法的体系,沿着整体坐标方向上的为正,弯矩是x转向y轴方向为正

    2024-05-10 10:32:10 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    轴力包络图的正负号规定应该看软件说明书.按道理是拉正压负,但也有习惯对柱按拉负压正,所以一定要看说明书.
    轻钢门式刚架柱底的轴力是有可能出现拉力的!此时要注意对拉力基础的设计!!!
    2012-04-16 12:11:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10