消火栓的流量的一个问题,请指教

发布于:2004-02-18 15:14:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建规》要求一般水枪充实水柱不小于7米,但一般要求水柱不小于7米建筑物又要求每支水枪流量不小5L/S。一般我们用的水枪都是口径为19MM的,当流量等于5L/S时,充实水柱大概为11.3米。这样的话那除了部分要求每支水枪流量不小于2.5L/S的之外,其它规定充实水柱不小于7、10米的条文不就失去意义。除非水枪用口径为22MM的。大家怎么觉得呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • qja989
    qja989 沙发
    消防上的计算只要满足规范要求就行,你在做消火栓系统设计时,顶多就只计算最不利点处的几个消火栓,难道还一一计算各个消火栓不可,水泵的取值就取得不准。7米只是规范上的最低要求,实际上按规范要求设置时,不管你如何计算都不可能≤7米。7米仅仅时一个设定值。
    2004-03-08 16:38:08

    回复 举报
    赞同0
  • mczzy
    mczzy 板凳
    “室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;”
    并不是解决水箱的问题
    2004-03-08 16:01:08

    回复 举报
    赞同0