【请问】两台145kw的水泵电机要配多大的电压器?

提问 发帖 回复

两台145kw的水泵电机要配多大的电压器?

两台145kw的水泵电机要配多大的电压器?
  • 收藏0

  • 打赏0

水泵电

水泵

电机

45

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • puppyboy
    puppyboy 2012年03月05日 15:48:16 2楼
    315kva 应该够 的
    回复 举报 点赞
  • blade_longqc
    blade_longqc 2012年03月05日 16:27:04 3楼
    145kW水泵满负荷时视在功率约170kVA,如果两台长期同时使用时配500kVA变压器比较经济,负载率为68%
    回复 举报 点赞
  • 双鱼座
    双鱼座 2012年03月05日 17:07:58 4楼
    你负载率为百分之68可以吗?是不是应该在百分之75和百分之85之间哦。
    回复 举报 点赞
  • lingxuct
    lingxuct 2012年03月05日 20:39:20 5楼
    上面二位朋友都把“电压器”当作“变压器”了,如果不是“变压器”,那又如何解说呢?
    回复 举报 点赞
  • zyz8438
    zyz8438 2012年03月05日 23:27:14 6楼
    原帖由 lingxuct 于 2012-3-5 20:39 发表 上面二位朋友都把“电压器”当作“变压器”了,如果不是“变压器”,那又如何解说呢?
    回复 举报 点赞
  • blade_longqc
    blade_longqc 2012年03月06日 09:07:29 7楼
    原帖由 lingxuct 于 2012-3-5 20:39 发表 上面二位朋友都把“电压器”当作“变压器”了,如果不是“变压器”,那又如何解说呢? 我没看清,原来是电压器,我还没见过,看大家怎么说,学习学习!
    回复 举报 点赞
  • lxtxm
    lxtxm 2012年03月06日 09:48:33 8楼
    变压器经济运行负载率在80%左右比较合适,400KVA的吧