在同一个防火分区中,有不同火灾危险等级的区域若干,请教各区域要分设水流指示器吗?或者各区域要单独设报警阀组吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    同一防火分区、同一楼层可以用一个水流指示器,而报警阀组跟防火分区是没有关系的,看你系统中喷头数量和高低区的分割关系.
    2006-10-04 11:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • lee_jua
    lee_jua 板凳
    不错的题目,现实很多东西规范无法满足
    2006-10-04 10:50:04