土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 跪求请教喷淋的难题

跪求请教喷淋的难题

发布于:2006-09-25 11:01:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在同一个防火分区中,有不同火灾危险等级的区域若干,请教各区域要分设水流指示器吗?或者各区域要单独设报警阀组吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    同一防火分区、同一楼层可以用一个水流指示器,而报警阀组跟防火分区是没有关系的,看你系统中喷头数量和高低区的分割关系.
    2006-10-04 11:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • lee_jua
    lee_jua 板凳
    不错的题目,现实很多东西规范无法满足
    2006-10-04 10:50:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于分区的分类问题,请教下各位大侠

问个弱智的问题:厂房的办公楼,2600平方,防火分区是按工业还是民用来分呢?

回帖成功

经验值 +10